故障现像:网吧装修彩装开业,光纤收发器指示正常,内网连接正常,但网速时快时慢。有时重新开关电源后网速正常,但持续很短时间便很慢。
3 p% D$ B: L0 J# x) F" {处理过程:
+ o. f0 D0 K: q1 s1、光纤指示正常,量收发光功率,正常
( @4 T" I5 D l' V, c2、光纤收发器直接下挂台式机,输IP相关数据测试,故障现像依然。
% |2 {3 u- \. ?+ m2 M, S3、调整网吧上联交换机端口,更换IP,故障都一样
' ^9 Z2 M% O( V8 Z& T+ o4、把光缆拉至室外或室内过道,测试,网速正常,不再出现以上情况
$ y5 {5 B' m1 k% v/ O0 Y5、纳闷,晕,为何调整光缆位置会让故障消除,最笨想到光纤熔接不良(真是没招时瞎想),重新熔接光纤,收发光功率倒是小了,可故障还一样. d; P4 S* U O$ t5 H: T! F
6、光纤收发器和路由都离室内电源配线箱在一块,难道是干扰致使接地效果欠佳?呵呵,可以试试# P( Q9 y3 u0 [2 k( [" p
7、找根五类线抽一芯跳线,一端绕在光纤收发器和路由的边线螺丝上,另一端临时接在防盗窗上,单机测试一段时间正常,联网测试也正常, K8 P% P1 I5 \6 ~1 Z
8、故障消除" q- R w6 r. L
经验及总结:1 N- X- c/ q" }( w( C1 ^. E
1、很简单但很费劲 {- s0 Z* G& h
2、网络设备接地相当重要,不管什么工程,工程大小,良好的接地有百益而无一害
; `8 V `/ O! ?- j6 u6 _* i: U3、强电弱电须分开布放,一个是安全,一个是干扰少,不影响网络( Y1 Y- \1 k% `5 D
呵呵,可能故障说出来以后感觉很简单甚至会觉得是笑谈,但整个处理过程却很复杂。拿出来让大家以此为鉴,要注重细节,呵呵,都不是说细节决定成败吗! |