故障现像:网吧装修彩装开业,光纤收发器指示正常,内网连接正常,但网速时快时慢。有时重新开关电源后网速正常,但持续很短时间便很慢。
s! F& T0 r- H" ]$ Y处理过程:
4 {8 ]/ s5 o* }- h1、光纤指示正常,量收发光功率,正常
. x) v) d" t3 M% t n% f8 ]* j2、光纤收发器直接下挂台式机,输IP相关数据测试,故障现像依然。# \' z/ I& ~3 H, g+ O
3、调整网吧上联交换机端口,更换IP,故障都一样
4 `) E) x9 e8 A' {: l4、把光缆拉至室外或室内过道,测试,网速正常,不再出现以上情况
& w& j& L" T$ s5 L8 g1 D; J5、纳闷,晕,为何调整光缆位置会让故障消除,最笨想到光纤熔接不良(真是没招时瞎想),重新熔接光纤,收发光功率倒是小了,可故障还一样
* ~- ]6 M6 G# `* T6、光纤收发器和路由都离室内电源配线箱在一块,难道是干扰致使接地效果欠佳?呵呵,可以试试$ p5 Q2 k5 K4 l( S: b
7、找根五类线抽一芯跳线,一端绕在光纤收发器和路由的边线螺丝上,另一端临时接在防盗窗上,单机测试一段时间正常,联网测试也正常 R, W: h% s( |5 E+ w& ^/ N1 o
8、故障消除, Q( p5 U- {9 V/ n! Y; w
经验及总结:3 F, x. u& F* W8 `) _2 y5 n# ]
1、很简单但很费劲- s8 L- D: x% n F, x
2、网络设备接地相当重要,不管什么工程,工程大小,良好的接地有百益而无一害
9 o) R, g+ B& _( U0 H4 G3、强电弱电须分开布放,一个是安全,一个是干扰少,不影响网络! p6 Z8 X, B6 Y' G3 B6 o$ F9 L
呵呵,可能故障说出来以后感觉很简单甚至会觉得是笑谈,但整个处理过程却很复杂。拿出来让大家以此为鉴,要注重细节,呵呵,都不是说细节决定成败吗! |